1、电力虚功补偿的目的是减少输电线路损耗,减轻变压器负担,对耗电大户是强制性的。工厂安装的计费用的电度表是有功电能表,虚功不会在表上计数,却增大了总电流,这就增大了线路上的损耗和变压器上的损耗,这些损耗会成为电力商的损失。

2、电力变压器的容量用伏安作单位,而不是瓦。芦笛把变压器的容量用千瓦来表示是错误的。伏安是电压和电流有效值的乘积,瓦还需要乘以功率因素。

3、某个工厂补偿过头对于电力局并非总是好事,如果该工厂和附近的几个厂子公用一条输电线路,等于贡献一点电容给邻居,这种情况下对电力局是有好处的。如果是单独的一条线路,或者整条线路上过补偿,这就成了坏事。

4、补偿电容单个不会做成2层楼高的,通常是很多个电容器并联起来。如果单个电容器太大,一旦发生击穿,爆炸的后果很严重,导致的损失也很大。所以单个电力补偿电容一般做到十几公斤到几十公斤大小比较合算。工厂里的无功补偿都是自动控制的,根据负载情况调节并入电容的数量。一般可以补偿到功率因素0.9以上。

5、电力电容常用油浸电容,不是为了冷却,而是为了提高抗击穿能力,同样耐压、容量的油浸电容可以比纸介电容小很多,价格也便宜。

6、国产老式变压器大多数可以在过载50%的情况下长期使用,主要原因是中国的硅钢片质量控制不好,所以设计余量很大。只要变压器冷却良好,一般不容易烧毁。

7、电力变压器烧毁的主要原因是过载的时候铜耗铁耗大大增加,铜耗和电流的平方成正比,铁耗取决于铁心的B-H曲线。温度增高会导致变压器油过热燃烧爆炸。在额定容量下使用,损耗可以少于5%,在过载的时候,即使变压器还能使用,损耗可能达到20%,甚至更高,一年多耗的电费可以买好几个变压器。变压器过载使用绝对是最愚蠢的浪费。(如果电度表安装在变压器后面,电力公司买单,还可以考虑。)

8、过载会引起削顶失真,谐波很厉害。其实整个中国电网全部过载。我用示波器观察过工厂和学校的电源电压波形,白天基本上是充满毛刺的平顶不对称梯形,半夜三更就是非常光滑的正弦波。

9、烧毁电机,变压器过载削顶造成的谐波是一个原因,另一个原因是处于低压工作状态,滑差率太大,效率低,这是更重要的原因。

10、那个半波整流搞电镀的最大的混帐之处芦笛还没有讲出来:半波整流改变了交流电的对称,在变压器中造成了直流分量,只要很少的一点直流分量就足以让变压器饱和烧掉。如果是当年质量极差的低硅片还可以凑合,如果是用高质量的硅钢片做的低损耗变压器, 15%的直流容量就可以让变压器烧掉。

11、晶闸管相角调速以前在直流电机种应用较多,改变励磁火电枢。目前几乎完全被变频技术代替。整流为直流电,再逆变为三相交流电,功率因素接近1,也没有启动冲击。GTR, VMOS, IGBT器件适用于低压小功率(380伏,几百千瓦以下),高压和兆瓦级以上的大功率目前适合用可控硅、GTO逆变。





作者:草根罕见奇谈 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
返回顶端
阅读会员资料 草根离线  发送站内短信
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海纳百川首页 -> 罕见奇谈 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题
不能在本论坛回复主题
不能在本论坛编辑自己的文章
不能在本论坛删除自己的文章
不能在本论坛发表投票
不能在这个论坛添加附件
不能在这个论坛下载文件


based on phpbb, All rights reserved.
[ Page generation time: 0.104698 seconds ] :: [ 23 queries excuted ] :: [ GZIP compression enabled ]